EN CN
取消
首页/新闻资讯/技术专题/

医废暂存间配置设置标准

2021
06/23
11:51

微信
医院医疗废物暂存间目前国家没有岀台具体的设置规范。
根据相关法规的要求,结合医院规模和日产医疗废物的量,以及确保医疗废物安全必须具备的卫生条件、卫生防护设施进行设置。具体设置要求参考如下:
1.选址要求
1.1医疗废物暂存间必须远离医疗区、远离食品加工区、人员活动密集区和生活垃圾存放场所,且相距20M以上。1.2设各自通道,且方便医疗废物运输车出入。
1.3地基高度应确保暂存间不受雨水冲击或浸泡。
1.4建筑面积应该符合医院实际需要。
2.房屋要求
2.1医疗废物暂存间的地面和墙裙必须进行防渗处理,且墙裙不低于1.0米高,地面要有良好的排水性能,易于清洁和消毒,如设置地漏等。2.2清洁和消毒产生的废水应采用管道直接排入医疗污水处理系统,不得排入外环境。
2.3房屋应有严密的封闭措施,达到防蚊蝇、防蟑螂、防鼠、防盗以及预防儿童接触等要求;如安装纱窗、防鼠板、上锁等。
2.4室内应分医疗废物存放处,按医疗废物的损伤性和感染性及其它医疗废物进行分类收集,并利用专用袋、锐器盒进行包装,并做出标识,同时,设置工作人员防护用品、工具用具存放处,并设有相关文字标识。
2.5区域划分:遵循洁污分开原则。
2.5.1清洁区:
设专职收集人员的工作室、物品室(存放医疗废物专用包装袋、利器盒、废物分类标识等)。
2.5.2半清洁区:
清洗消毒与暂存室,主要用来清洗消毒和存放转运车辆与工具的。
2.5.3污染区:
用来存放医疗废物的房间。室内分设感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物存放区,标识明确。
病理性废物、化学性废物最好单间加锁管理,如果暂存病理性废物(未能日产日清),应具备低温贮存或防腐要求。
有条件的要设置更衣室、独立卫生间等。
3.设施要求
3.1医疗废物暂存间应设置供水龙头及水池、地漏以供清洁和消毒使用。3.2设置良好的照明设备和通风条件,可以安装换气扇或采用百叶窗换气,注意避免阳光直射室内。3.3设置空气消毒设备,如安装紫外线灯管等,以保障空气消毒效果。
3.4对于产生病理性医疗废物的医院,应备有低温贮藏设备,防止腐败发臭,尽量做到日产日清,防止腐败散发恶臭;若做不到日产日清,贮存时间最多不超过48小时。
4.标识要求
4.1暂存间门外应张贴“医疗废物暂存间”、“危险废物和医疗废物的警示标识”的警示标识,并标识出医疗废物收集时间字样。
4.2暂存间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识和医疗废物管理规章制度,医疗废物收集分类、贮存、消毒等工作程序以及医疗废物意外事故防范措施和应急预案。
5.记录要求
 
5.1医疗卫生机构要建立完善的医疗废物登记台账。
建议至少准备两本《医疗废物登记本》备查,一本入库记录,一本岀库记录;
登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。
登记资料至少保存3年。
医疗卫生机构各科室产生的医疗废物集中转运至医疗废物暂存间后,统一交由有资质的医疗废物处置单位集中处理,医疗废物转移联单由医院至少保存5年。
5.2建立医疗废物暂存间清洁、消毒记录。
在医疗废物收集完毕后,立即用有效含氯消毒液对暂存间进行刷洗,清水刷洗干净后开窗通风,吹干,并用紫外线消毒一个小时,并及时做好登记。
6.卫生要求
6.1 医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗,冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。
6.2 医疗废物暂时贮存柜(箱)应每天消毒一次。
要点
重点查看暂存间设置的位置、面积、设施设备、排水、病媒生物防治和消毒措施等是否合理,其中低温贮存设备是否可正常使用(包括通电)或者使用防腐剂处理的是否有单独的密封包装等。
1.查看医疗废物暂时贮存场所是否设置工作人员工作间、物品间、清洗消毒间和医疗废物暂时储存间等。
2.查看医疗废物暂存间是否与生活垃圾存放场所分开。
3.查看医疗废物暂存间是否与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开;是否设置各自通道,且方便医疗废物运输车出入。
4.查看暂存间是否有防雨淋的装置,暂存间内地面是否高岀室外地面,高度是否能确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。
5.查看是否设置了专(兼)职管理员(查看任命文件),是否设置了防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。如是否安装纱窗、防鼠板、上锁等。
6.查看地面和墙裙(至少1.0米)是否进行了防渗处理,地面是否设置了排水装置,如地漏等。查看产生的污水是否采用管道排入医疗卫生机构内的医院污水消毒、处理系统。
7.查看医疗废物暂存间外面是否设有供暂时贮存库房清洗用的供水龙头。
8.查看是否设置照明设备和通风条件,避免阳光直射库内。如是否安装换气扇或百叶窗等。
9.查看是否有监控设施。
10.查看库房内面是否张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。
11.查看库房外面明显处是否设置“医疗废物暂存间”和符合GB15562.2的“危险废物和医疗废物的警示标识”。

推荐产品

推荐案例